La Web Imágenes Vídeos Noticias Grupos Libros Gmail Más »
Grupos visitados recientemente | Ayuda | Acceder
Página principal de Grupos de Google
Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
En este grupo hay demasiados temas que deben mostrarse primero. Para que este aparezca al principio de la lista, debes descartar esta opción para alguno de los anteriores.
Error al procesar tu solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo.
marcar
  Mensajes 1 - 25 de 72 - Ocultar todos  -  Traducir todo al Traducido (ver todos los originales)   Más reciente >
El grupo al cual envías entradas es un grupo Usenet. Si envías mensajes a este grupo, cualquier usuario de Internet podrá ver tu dirección de correo electrónico
Tu respuesta no se ha enviado.
Tu entrada se ha publicado correctamente.
 
De:
Para:
Cc:
Seguimiento:
Añadir Cc | Añadir seguimiento | Editar asunto
Asunto:
Validación:
Con fines de verificación, escribe los caracteres que veas en la imagen siguiente o los números que escuches haciendo clic en el icono de accesibilidad. Escucha y escribe los números que oyes.
 
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 11:37
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 11:37:55 -0500
Local: Vie 6 nov 2009 11:37
Asunto: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
Awl --

A two-part Q:

Due to some remodeling, I'm forced to splice/lengthen some old bx cable that
has #14 wire in it, and re-connect to the fuse box.
Should I splice the #14 with #14, or splice with #12?

The reason I would continue with #14 wire is just to remind me and future
people that Hey, this old wire is a little lighter than modern #12, and to
not take liberties with 20 or 30 amp fuses or breakers.  Other than that,
#12 would be fine with me.

Next,  is there a rule of thumb for how many hot wires can share one neutral
of the same gauge?  If using different gauges, is there a "gauge ratio", ie,
some formula for cross sectional area between total hots and total neutrals?

tia.
--
EA


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
dpb  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 12:20
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: dpb <n...@non.net>
Fecha: Fri, 06 Nov 2009 11:20:49 -0600
Local: Vie 6 nov 2009 12:20
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

Existential Angst wrote:
> Awl --

> A two-part Q:

> Due to some remodeling, I'm forced to splice/lengthen some old bx cable that
> has #14 wire in it, and re-connect to the fuse box.
> Should I splice the #14 with #14, or splice with #12?

> The reason I would continue with #14 wire is just to remind me and future
> people that Hey, this old wire is a little lighter than modern #12, and to
> not take liberties with 20 or 30 amp fuses or breakers.  Other than that,
> #12 would be fine with me.

There's nothing "unmodern" about 14 for 15A circuits.

I'd recommend sticking w/ same gauge as the original circuit for the
reason mentioned.

Remember to not bury connections in inaccessible places.

> Next,  is there a rule of thumb for how many hot wires can share one neutral
> of the same gauge?  If using different gauges, is there a "gauge ratio", ie,
> some formula for cross sectional area between total hots and total neutrals?

Don't follow this question.  Each hot needs its own return neutral.
If you're talking about 3-wire ("Edison") circuits, if properly wired
the return is in effect a neutral w/ a balancing currents from the two
sides if both are loaded equally; hence only the same size conductor is
required for a single-sided load.

If that isn't it, I have no clue what you're thinking.

--


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 12:53
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 12:53:54 -0500
Local: Vie 6 nov 2009 12:53
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

Really?  Does the NEC state that?

I thought #12 was the de-facto "standard" for wiring, but mebbe that was
just NYC in its oppressive heyday, before it relented and went with the NEC.
In that heyday in NYC,   20 A breakers were illegal on #12 wire!  Altho
after inspection, few people adhered to that limit.

What is the max breaker allowable on #14 and #12 wire with modern
insulation, nowadays?
Ditto, with cloth insulation?

> I'd recommend sticking w/ same gauge as the original circuit for the
> reason mentioned.

> Remember to not bury connections in inaccessible places.

Indeed!

>> Next,  is there a rule of thumb for how many hot wires can share one
>> neutral of the same gauge?  If using different gauges, is there a "gauge
>> ratio", ie, some formula for cross sectional area between total hots and
>> total neutrals?

> Don't follow this question.  Each hot needs its own return neutral.
> If you're talking about 3-wire ("Edison") circuits, if properly wired the
> return is in effect a neutral w/ a balancing currents from the two sides
> if both are loaded equally; hence only the same size conductor is required
> for a single-sided load.

> If that isn't it, I have no clue what you're thinking.

I think you answered the Q:  If each hot  in a 3-wire bx  is connected to a
different leg in the panel, then they can share a common equal-sized
neutral.  So the "ratio" would be 2:1.

Which is why the neutral in main service can be "de-rated" rel. to the hots,
because the assumption is that there will in fact be some balancing of the
load between the two legs in "Net usage", reducing the demand on the
neutral.
In a worst case scenario -- full load occurring on only one leg -- then the
neutral proly should be equal in gauge to the hot gauge. But statistically,
esp. in large buildings, this is unlikely.
 iirc, the svc neutral to large buildings can be smaller than the gauge of
either hot leg, but I wouldn't bet the farm on my memory.
--
EA


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
N8N  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 13:54
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: N8N <njna...@hotmail.com>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 10:54:09 -0800 (PST)
Local: Vie 6 nov 2009 13:54
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
On Nov 6, 12:20 pm, dpb <n...@non.net> wrote:

If I'm following what he's asking correctly, I think he's trying to
pigtail some existing wires within a breaker panel to extend them to
their connection points.  I also am guessing that this involves more
than one circuit, so he wants to connect several neutrals to a single
larger wire with a wire nut (or crimp cap, solder, whatever) and then
connect that larger wire to the bus, rather than pigtail each
individual neutral and connect them individually to the bus.

However, I have no input on whether this is even a valid
configuration; unless I were out of space on the bus bar I think I
would probably just pigtail each wire individually with a wire of the
same gauge - BUT I have no idea if what he's suggesting is OK per
code.  (I suspect not; you wouldn't want a single point of failure to
affect multiple circuits.  But that's just a guess based on thinking
it through, not actual knowledge of code.)

nate


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Doug Miller  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 15:33
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: spamb...@milmac.com (Doug Miller)
Fecha: Fri, 06 Nov 2009 20:33:11 GMT
Local: Vie 6 nov 2009 15:33
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

Yes. Has for decades.

>I thought #12 was the de-facto "standard" for wiring, but mebbe that was
>just NYC in its oppressive heyday, before it relented and went with the NEC.
>In that heyday in NYC,   20 A breakers were illegal on #12 wire!  Altho
>after inspection, few people adhered to that limit.

>What is the max breaker allowable on #14 and #12 wire with modern
>insulation, nowadays?
>Ditto, with cloth insulation?

15A and 20A, respectively, regardless of the type of insulation.

    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
RBM  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 16:20
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "RBM" <r...@live.com>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 16:20:50 -0500
Local: Vie 6 nov 2009 16:20
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

"Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net> wrote in message

news:4af450de$0$31279$607ed4bc@cv.net...

14ga is and has always been fine for 15 amp circuits

12ga is and has always been fine for 20 amp circuits (even in NYC)

NYC, prior to 2005 has always used the NEC as the basis for electric code.
Only certain areas did they require more stringent rules.

Your neutral can be shared by as many hot legs as your service has,
typically 2


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 16:59
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 16:59:21 -0500
Local: Vie 6 nov 2009 16:59
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
"RBM" <r...@live.com> wrote in message

news:4af49323$0$22542$607ed4bc@cv.net...

Well, iiuc, ALL municipalities use the NEC as a "basis".

Regarding NYC, I read the opposite here on this ng in a recent thread:
  NYC relaxed its onerous electric code to substantially the NEC AFTER 2001
or 2003.  Before that, it was quite stringent.

I know for a fact (well, at least if my bosses were correct!) that in the
1980's, you could *not* put 20A breakers on #12 wire -- at least not before
inspection.

As another example, in those days, you were allowed eight #12 conductors in
1" EMT -- in fact, it was 3, 5, and 8 for 1/2, 3/4, and 1" EMT,
respectively.

Nowadays, for 1" emt, NYC allows pretty much what the NEC allows -- pert
near close to 20 wires in 1" emt!  What a diff.

This may also reflect more modern wire insulation material.
--
EA


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 17:07
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 17:07:10 -0500
Local: Vie 6 nov 2009 17:07
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
"N8N" <njna...@hotmail.com> wrote in message

news:68cc9fb9-aa76-4254-8ed9-657bc33ee747@n35g2000yqm.googlegroups.com...
On Nov 6, 12:20 pm, dpb <n...@non.net> wrote:

If I'm following what he's asking correctly, I think he's trying to
pigtail some existing wires within a breaker panel to extend them to
their connection points.  I also am guessing that this involves more
than one circuit, so he wants to connect several neutrals to a single
larger wire with a wire nut (or crimp cap, solder, whatever) and then
connect that larger wire to the bus, rather than pigtail each
individual neutral and connect them individually to the bus.

However, I have no input on whether this is even a valid
configuration; unless I were out of space on the bus bar I think I
would probably just pigtail each wire individually with a wire of the
same gauge - BUT I have no idea if what he's suggesting is OK per
code.  (I suspect not; you wouldn't want a single point of failure to
affect multiple circuits.  But that's just a guess based on thinking
it through, not actual knowledge of code.)

===============================================

Heh, you must be clairvoyant!!  :)

Yeah, I figgered I'd keep it simple, rather than go into all that, but you
got it right.

NYC at one time had it in their code that you can't run a hot wire in a pipe
without a corresponding neutral wire in the same pipe.
Don't kinow if that's part of the NEC, or another NYC-ism.

The Q might be then, What constitutes "corresponding neutrals":  one neutral
for one or two hots, or one big neutral for a bunch of hots?

No biggie just to extend each wire individually -- might even be simpler,
ultimately, esp.if future work will be done.  Less to figger out.
--
EA

nate


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
RBM  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 17:10
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "RBM" <r...@live.com>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 17:10:18 -0500
Local: Vie 6 nov 2009 17:10
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

"Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net> wrote in message

news:4af49c36$0$31267$607ed4bc@cv.net...

Every three years a new set of rules comes out in the NEC. It's entirely
possible that the "conductors in conduit" changes are reflective of that.
I've never seen #10 used for 20 amp circuits in NYC. If the conductors were
aluminum, not copper, that would be the case, although I'm not sure if NYC
ever allowed small conductor aluminum wire.


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Chip C  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 17:39
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: Chip C <chipc_0...@yahoo.com>
Fecha: Fri, 6 Nov 2009 14:39:18 -0800 (PST)
Local: Vie 6 nov 2009 17:39
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
On Nov 6, 11:37 am, "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
wrote:

> Awl --

> A two-part Q:

> Due to some remodeling, I'm forced to splice/lengthen some old bx cable that
> has #14 wire in it, and re-connect to the fuse box.
> Should I splice the #14 with #14, or splice with #12?

If there's even an inch of #14, old or new, anywhere in the circuit,
then that circuit needs to be protected with a 15A breaker or fuse,
and there is essentially zero advantage to splicing in any #12, unless
it's all you have and the stores are closed. Possible exception is if
it's a very very long run, like to an outbuilding, in which case you
maybe need to use #12 or heavier with 15A protection.

> The reason I would continue with #14 wire is just to remind me and future
> people that Hey, this old wire is a little lighter than modern #12, and to
> not take liberties with 20 or 30 amp fuses or breakers.  Other than that,
> #12 would be fine with me.

If it's #12 that's visible leaving the panel, then there's a danger
that someone will assume the whole circuit is #12 and thus they might
put in a 20A fuse. So if your new wire is going to go into the panel,
then there's a very good reason to make it the same was what's already
in the rest of the circuit.

(Besides, some will tell you that old wire is HEAVIER than new stuff
of the same nominal gauge. No matter. Old #12 or new #12 should ok
with 20A, unless it's damaged, in which case it shouldn't be used at
all.)

> Next,  is there a rule of thumb for how many hot wires can share one neutral
> of the same gauge?  If using different gauges, is there a "gauge ratio", ie,
> some formula for cross sectional area between total hots and total neutrals?

You got to tell us what the heck is going on here.

Chip C


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
dpb  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 6 nov, 23:38
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: dpb <n...@non.net>
Fecha: Fri, 06 Nov 2009 22:38:27 -0600
Local: Vie 6 nov 2009 23:38
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
Existential Angst wrote:

...
> The Q might be then, What constitutes "corresponding neutrals":  one
> neutral for one or two hots, or one big neutral for a bunch of hots?

Same as I gave you before except for 3-wire circuits--_every_ hot must
have its corresponding neutral, no exceptions.

--


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
David Nebenzahl  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 01:04
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: David Nebenzahl <nob...@but.us.chickens>
Fecha: Fri, 06 Nov 2009 22:04:20 -0800
Local: Sáb 7 nov 2009 01:04
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
On 11/6/2009 8:38 PM dpb spake thus:

> Existential Angst wrote:
> ...
>> The Q might be then, What constitutes "corresponding neutrals":  one
>> neutral for one or two hots, or one big neutral for a bunch of hots?

> Same as I gave you before except for 3-wire circuits--_every_ hot must
> have its corresponding neutral, no exceptions.

Yes, and from the OP's continued queries, it sounds more and more like
they don't really don't know much about wiring, which makes what they're
trying to do pretty doubtful.

To reiterate: the *only* circumstance where two hot wires can share a
neutral is in a so-called "Edison" circuit. The requirement is that the
hot wires must be on different phases--in other words, from different
buses in the distribution panel. That way, the sum of currents in the
one neutral can never exceed the wire's rating. The OP said some vague
things about "balancing loads": it's a whole lot more specific than that.

--
Who needs a junta or a dictatorship when you have a Congress
blowing Wall Street, using the media as a condom?

- harvested from Usenet


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 02:08
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Sat, 7 Nov 2009 02:08:08 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 02:08
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
"David Nebenzahl" <nob...@but.us.chickens> wrote in message

news:4af50dcd$0$4060$822641b3@news.adtechcomputers.com...

There is nothing vague about "balancing loads".
What you may find vague, or perhaps are just unclear on yourself, is along
what part of the run can the load be balanced.

If you have 20 2-wire bx cables stopping, say, 10 feet short of a 20 circuit
panel, then, it seems to me, you can de facto *make* 10 edison circuits up
to the splice points, and therefore need only 10 neutrals going between the
panel and those 20 cables.

Thus, the edison circuit business is dependent on the actual *geometry of
the wiring*, ie, "partial length" edison circuits are possible.

Thus, your seemingly restrictive "only circumstance" for two hot wires
sharing one neutral is in fact a fairly non-limiting requirement in this
splicing circumstance, as ultimately, if a 20 circuit 240 V panel is filled,
you will *always* be able to make 10 edison circuits, for at least part of
the run.

AND, if you grok the above, then it follows that for that length of the
"edison run", you could, in principle, use one big neutral.

Not saying I will do this, just trying to eliminate some, well, vagaries.

Love your sig.
--
EA


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
David Nebenzahl  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 02:53
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: David Nebenzahl <nob...@but.us.chickens>
Fecha: Fri, 06 Nov 2009 23:53:26 -0800
Local: Sáb 7 nov 2009 02:53
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
On 11/6/2009 11:08 PM Existential Angst spake thus:

> If you have 20 2-wire bx cables stopping, say, 10 feet short of a 20 circuit
> panel, then, it seems to me, you can de facto *make* 10 edison circuits up
> to the splice points, and therefore need only 10 neutrals going between the
> panel and those 20 cables.

> Thus, the edison circuit business is dependent on the actual *geometry of
> the wiring*, ie, "partial length" edison circuits are possible.

> Thus, your seemingly restrictive "only circumstance" for two hot wires
> sharing one neutral is in fact a fairly non-limiting requirement in this
> splicing circumstance, as ultimately, if a 20 circuit 240 V panel is filled,
> you will *always* be able to make 10 edison circuits, for at least part of
> the run.

So you do understand the concept of "Edison" circuits, right? That you
can't just grab any two hots, run a neutral with them and call it a day?
Please tell us you understand this, or don't try it.

Do you know *why* you can use just one neutral to serve two hots with
this kind of circuit?

--
Who needs a junta or a dictatorship when you have a Congress
blowing Wall Street, using the media as a condom?

- harvested from Usenet


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 04:31
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Sat, 7 Nov 2009 04:31:15 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 04:31
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
"David Nebenzahl" <nob...@but.us.chickens> wrote in message

news:4af5275c$0$4064$822641b3@news.adtechcomputers.com...

My first reply to dpk would indicate that I do understand edison circuits.
Your previous post, and this one, indicate that you have a problem
understanding that I understand.

> Do you know *why* you can use just one neutral to serve two hots with this
> kind of circuit?

If I didn't, would you tell me?

Here's the deal:

If the loads on each service leg are "balanced" (recall that vague
reference?), ie, electrically identical ito impedance,  you wouldn't need a
neutral at all.  The total  voltage applied to the two loads (effectively in
series here) is 240 V, and the voltage drop across each load on a leg is
then 240/2 = 120 V, which is the appliance rating.

But what if one load is a 100 W bulb is on one leg, and a 1,000 W toaster is
on another, and the neutral is lifted.
The voltage drop across the bulb is 10/11 * 240 and that across the toaster
is 1/11 * 240.  Thus, the bulb will burn out, but not the toaster.

Thus, the neutral acts as a kind of centertap for unbalanced loads on each
leg, proly best analyzed with Thevenin's theorem -- in wiki, if anyone is
innerested, altho the sample problems there are not very illuminating.
Thevenin's theorem is essentially Ohm's Law on effing steroids.... wow.....

This Edison business explains why, in the presence of a a marginal or
inadequate neutral, adding or switching on another load will actually make
lights *brighten*, because now current from one side of the svc is not being
driven through a high-resistance neutral, and instead flows better through
the now-balanced load on the other svc leg.

This neutral business clearly explains why 240 V appliances are inherently
superior from an electrical loading pov -- both legs are balanced by
definition, and no neutral is required at all.
Plus, at 240 V,  there is much less IR drop, and much less I^2R transmission
loss.  It's better all the way around.

Europe operates on 220-240 V, but according to one poster here, that is
between one leg and neutral, so they have the same "balancing problem" we
do, just at a higher voltage.  The key is to have 240 V *between two hot
legs* -- and, of course, corresponding 240 V appliances.

Having said all this, I'll proly not go Edison-crazy, and just splice all
neutrals directly to the new panel.  This way, there is no possibility of
future incompatibilities resulting from unwitting changes.

--
EA


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
trad...@optonline.net  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 04:45
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: trad...@optonline.net
Fecha: Sat, 7 Nov 2009 01:45:08 -0800 (PST)
Local: Sáb 7 nov 2009 04:45
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
On Nov 6, 12:53 pm, "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
wrote:

The neutral is not derated in the service.   Let's take a 200 amps
service.  ALL the conductors in the service cable are rated for 200
amp capacity because that is the max current you can have flowing in
them.   If it's a pure 240volt load of 48KVA or a balanced 120volt
load of 48KVA,  then 200 amps is flowing in the two hots, zero in the
neutral.   If it's a 120volt unbalanced load, then 200 amps is flowing
between one hot and the neutral.

Gee, seems I recall having this discussion here before.....


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
trad...@optonline.net  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 04:47
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: trad...@optonline.net
Fecha: Sat, 7 Nov 2009 01:47:45 -0800 (PST)
Local: Sáb 7 nov 2009 04:47
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
On Nov 6, 5:39 pm, Chip C <chipc_0...@yahoo.com> wrote:

I don't know either, but it doesn't sound like whatever is going on is
good.

    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Doug Miller  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 08:39
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: spamb...@milmac.com (Doug Miller)
Fecha: Sat, 07 Nov 2009 13:39:28 GMT
Local: Sáb 7 nov 2009 08:39
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

In article <4af53e67$0$22515$607ed...@cv.net>, "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net> wrote:
>"David Nebenzahl" <nob...@but.us.chickens> wrote in message
>news:4af5275c$0$4064$822641b3@news.adtechcomputers.com...
>> Do you know *why* you can use just one neutral to serve two hots with this
>> kind of circuit?

>If I didn't, would you tell me?

Apparently you don't, so permit me to enlighten you. Code requires that all
ungrounded (i.e. hot) conductors of a multiwire (Edison) circuit have a
*single* disconnecting means -- so unless you can find a 20-pole breaker,
you're going to have a tough time meeting Code with that monster circuit you
proposed.

The reason Code requires this is straightforward: the neutral wire carries
current. If one hot leg of a multiwire circuit is left powered on, and any
load on that leg is in use, the current drawn by that load is flowing in the
neutral -- presenting a risk of fatal electric shock to anyone servicing the
other leg of that circuit.


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 09:48
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Sat, 7 Nov 2009 09:48:52 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 09:48
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
"Doug Miller" <spamb...@milmac.com> wrote in message

news:hd3taj$1jq$1@news.eternal-september.org...

So are you saying that in a simple 3 wire bx cable, with the two hots
sharing a neutral, you'd need a two-pole breaker?
--
EA

    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Nate Nagel  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 10:50
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: Nate Nagel <njna...@roosters.net>
Fecha: Sat, 07 Nov 2009 10:50:01 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 10:50
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

yup, exactly.  Or if they were two single pole breakers they'd have to
be next to each other with a handle tie.

nate

--
replace "roosters" with "cox" to reply.
http://members.cox.net/njnagel


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Pete C.  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 11:22
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Pete C." <aux3.DO...@snet.net>
Fecha: Sat, 07 Nov 2009 11:22:22 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 11:22
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

Perhaps just put a suitable pull box where the lines will reach, and
install a ground buss bar kit and an isolated neutral bus bar kit, and
tie them to the ground and neutral in the panel with appropriately sized
conductors. Since it's a short run, the same gauge as the panel neutral
and ground connections would certainly be sufficient.

When I have done this type of extension for a panel replacement, I have
normally done something like this for the grounds, but not the neutral.


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 11:26
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Sat, 7 Nov 2009 11:26:47 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 11:26
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
"Nate Nagel" <njna...@roosters.net> wrote in message

news:hd45c31j77@news6.newsguy.com...

OK, one more clarification:
Said 3-wire bx cable, with two hots, one neutral, each hot on a sep. svc
leg, and each hot powering a 120V appliance, right?
Say, one hot for the microwave,  and the other hot for the toaster, with
each neutral from that appliance's outlet/box being pigtailed together to
one neutral going back to the breaker panel.  Good so far?

You would then put those two hots on a double pole breaker?  So that if the
toaster goes out, the microwave goes out as well?   Hmmmmm......
--
EA


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Existential Angst  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 12:33
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: "Existential Angst" <UNfit...@UNoptonline.net>
Fecha: Sat, 7 Nov 2009 12:33:52 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 12:33
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....
"Nate Nagel" <njna...@roosters.net> wrote in message

news:hd45c31j77@news6.newsguy.com...

From http://en.wikipedia.org/wiki/Shared_neutral, it would appear that wiki
agrees with you! The article also references the term Edison Circuit.

Split phase shared neutral
In split phase house wiring, for example, a duplex receptacle in a kitchen
is typically connected with a cable that has three conductors, in addition
to ground. The three conductors are usually colored red, black, and white.
The white serves as a common neutral, while the red and black each feed,
separately, the top and bottom hot sides of the receptacle. Typically such
receptacles are supplied from a ganged breaker, i.e. a breaker in which the
handles are tied together for a common trip, so that if one kitchen
appliance malfunctions and pops the breaker, the other side of the duplex
receptacle will be shut off as well. This is called a multiwire circuit.

-------------------------------------

Man, this is news to me!

It seems, tho, there are two separate issues at work here:
1.  The current carrying demand on a neutral conductor
2.  A personnel-type issue, ito breaker panel voltages.

The split-phase nature of the two hots addresses (1), while the double-pole
breaker addresses (2).
I personally never thought (2) was such a big deal, as any wire dangling in
the air can be hot, *including* a plumbing connection to the street, say,
when the water meter is disconnected.
But, http://www.phy.ornl.gov/divops/ESH/98-2.html ( a link from the above
wiki site) apparently frowns on edison circuits, and indeed suggests double
pole breakers as one remedy.

AND, a double pole breaker also has another safety feature that just dawned
on me, quite related to (1):
  It discourages moving one of those neutral-sharing hot wires in the
breaker panel willy-nilly, possibly putting both hots on the same svc leg,
thus overloading the neutral.

But here's what I have experienced:
More often than not, in opening a junction box, esp. the larger 5" ones,
I'll see oodles of neutrals wire-nutted together, irrespective of the phase
of the hot leg.  Apparently there is a wide-spread cavalier attitude toward
the lowly neutral.

I suspect some of this cavalier attitude toward neutrals comes from the
notion that the ground, or other mystery neutrals, are picking up some of
the slack anyway, so no biggie.  When in fact it could be a biggie.

And consider this:
  For X number of circuits, there should X number of neutrals on the neutral
bar, MINUS the number of edison circuits.  This would seem to be check out
pretty well on bx/romex systems, but how about separate wires pulled through
EMT?  It seems that there could be much more abuse of the hot/neutral ratio
in pulled wires.  I've seen pretty scarce neutral bars in some breaker
panels!

--
EA


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Nate Nagel  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 12:40
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: Nate Nagel <njna...@roosters.net>
Fecha: Sat, 07 Nov 2009 12:40:51 -0500
Local: Sáb 7 nov 2009 12:40
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

well, you don't need neutrals for "pure" 240VAC circuits, such as a
water heater, air conditioner, air compressor, etc...

nate

--
replace "roosters" with "cox" to reply.
http://members.cox.net/njnagel


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Doug Miller  
Ver perfil   Traducir al Traducido (ver original)
 Más opciones 7 nov, 12:47
Grupos de noticias: alt.home.repair
De: spamb...@milmac.com (Doug Miller)
Fecha: Sat, 07 Nov 2009 17:47:23 GMT
Local: Sáb 7 nov 2009 12:47
Asunto: Re: Splicing #14 wire, hot to neutral ratios....

Correct -- not only for the reason I cited above, but also for another reason
which has already been discussed in this thread: to ensure that the two hots
are on opposite legs of the service.

If the two hots are on the *same* leg of the service, then the neutral could
be overloaded, because it will carry the *sum* of the currents in the hot
wires. This is a fire hazard.


    Responder    Responder al autor    Reenviar  
Debes registrarte antes de enviar mensajes.
Para enviar una entrada, antes deberás formar parte del grupo.
Antes de enviar entradas, actualiza tu alias en la configuración de la suscripción.
No dispones del permiso necesario para enviar entradas.
Mensajes 1 - 25 de 72   Más reciente >
« Volver a “Debates” « Tema más reciente     Tema anterior »

Crear un grupo - Grupos de Google - Página principal de Google - Condiciones del servicio - Política de privacidad
©2009 Google